태양광의 접지는 중요하다.
태양광 접지 위치는 매우 중요하다.
접지 않은 것보다 접지 잘 못하는것이 독해를 더 많이 끼친다.
전에 고객 서비스 직원은 어떤 고객으로부터 같은 장소의 인버터를 반복적으로 벼락을 맞는 피드백을 받았다. 설치업자에 따르면 지뢰 방지 시스템은 기준에 맞게 설계되었고, 피뢰침, 지뢰방지대, 접지체 등의 시설도 규범적이며, 인버터도 2단 지뢰방지 모듈을 갖추고 있다. 어디에서 문제 생긴지 잘 모르는 의문을 가지고 실지로 방문하여 이 프로젝트를 살펴보았습니다.
인버터 설치 현장에서, 고객 기술자는 단 한번에 원인을 발견하였다. 원래 설치 인원이 인버터의 지선을 피뢰침 아래에 있는 알루미늄 배지에 직접 연결했기 때문에 광복방뢰가 인뢰로 변했다. 그렇다면 지선은 어떻게 접하는 것이 가장 규범적이고 보장된 역할을 할 수 있을까?
먼저 태양광 시스템의 접지 다용도에 대해 알아보기:
1) 지뢰방지 접지, 천둥번개를 대지로 유도하여 인신이 전기 충격을 받거나 재산이 파괴되었다는 것을 방지한다. 태양광 발전 시스템은 주요 부분이 노출 설치돼 있고 면적이 크기 때문에 직간접적인 뇌격을 받는 피해가 있다. 동시에 태양광 발전 시스템은 관련 전기설비 및 건물과 직접 연결되어 있어 태양광 시스템에 대한 뇌격은 관련 설비와 건물 및 전기 부하 등에도 미친될 수 있다. 낙뢰를 피하기 위해 태양광 발전 시스템의 피해에 대해서는, 방뢰 및 접지 시스템의 설치에 의한 방호가 필요하다.
2) 안전 접지, 전기사용 장비 절연로 인한 손상, 노화, 화재와 같은 사고를 일으킨것을 방지해야 한다. 태양광발전소 설비 수명이 25년인 데다 야외에 방치돼 외부 영향을 받기 쉽고 장비가 접지되면 사고를 줄일 수 있다.
3) 인버터는 전위 참조, 이상적인 참조지는 시스템(장비)에 있는 어떤 신호도 공공의 참조 전위를 제공하므로 대지는 전기 저항이 매우 낮고 전기 용량이 매우 큰 물체로 간주할 수 있으며 무한 전하를 흡수할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 많은 전하를 흡수한 후에도 전위가 변하지 않고 항상 전기 시스템에 참조되는 것으로 간주됩니다. 대지를 영전위로 하여 인버터의 교류전압과 직류전기압력은 정확하고 안정적으로 측정할 수 있으며, 모듈의 대지에 대한 누설 전류 검출도 땅을 하나의 참고점으로 삼아야 한다.
4) 전자기 간섭 차단 접지, 인버터는 직류전기를 교류전기로 전환되는 장비이다. 안에 전기전자 변환이 들어 있으며 주파수는 일반적으로 5-20KHz이므로 교변전장이 생성되므로 전자기 복사도 발생한다. 외부의 전자기 간섭도 인버터 작동에 영향을 미치며, 전기 간섭원을 대지로 끌어들이고, 외래 전자기 간섭이 인버터에 미치는 영향을 억제하며, 인버터에서 발생하는 간섭이 다른 전자기기에 영향을 줄 수 있습니다.
5) 모듈 PID현상 방지, PID 효과(Potential Induced Degradation)는 전세 유도 감쇠라고 한다. PID 직접적 위해는 대량의 전하가 모듈 셀 표면에 모여 전지 표면을 둔화시키고 PID 효과의 위해로 인해 전지 셀의 출력이 급격히 감쇠되어 태양광 발전소의 출력이 감소하고 발전량이 감소하며 태양열 발전소의 직접 전기 수익이 감소한다. 직접 접지 시스템이나 가상 접지 시스템을 이용하여 모듈의 감쇠를 지연시킬 수 있으며, 이 접지는 항상 인버터를 통해 이루어집니다.
태양광 발전 시스템의 접지에 대한 요구
태양광 발전 시스템 설지 중에 모듈은 접지선이 필요하며 인버터도 접지선이 필요한다. 그러면, 모듈과 인버터의 접지선이 서로 연결 될 수 있을까? 이렇게 하면 여러 개의 접지선이 절약되지 않을까?
원리적으로 안전 접지와 작업 접지는 가능한 서로 맞물리지 않도록 해야 하며 안전 접지는 자주 발생하지 않기 때문에 발생 시 전류가 매우 크고 전압이 비교적 높기 때문에 강한 전기에 속한다. 반면에 작업 접지는 인버터 PCB 약전부와 연결돼 전류가 작고 전압도 낮은 약전이다. 강전과 약전은 함께 이어지지 않는다.
지뢰 방지 접지: 피뢰침(대단), 주선선, 접지체 등을 포함하여, 요구 접지 저항이 10옴보다 작으며 별도의 접지체 설정을 고려하는 것이 좋다. 조건이 허가된 경우, 방뢰 접지 시스템은 가능한 한 별도의 설정으로 다른 접지 시스템과 공용하지 않고, 방뢰 접지 시스템의 접지체와 공용 접지체가 지하에서 3m 이상 떨어져 있도록 보장해야 합니다.
인버터에는 일반적으로 두 개의 접지점을 있다. 케이스 접지점 및 접선 단자 접지 잠으로 나눈다. 케이스 접지점은 지뢰방지 접지와 안전접지로서 각각의 접지선을 끌어 땅에 묻힌 접지대와 연결하는 것이 바람직하다.
만약 조건이 제한되어 있거나 태양광 발전소 위치가 낮으며, 주위에 높은 건축물이 있는 상태에서 모듈 시스템의 접지점과 맞물릴 수 있지만 피뢰침과는 별도로 피뢰침과 가능한 멀리 떨어진 방뢰대를 연결해야 한다.
인버터의 배선 단자 접지점은 작업 접지이며, 주로 역할은 인버터를의 참조 전위이다. EMC 차폐 접지, PID 방호 접지는 이것은 정확한 전위가 필요하므로 전기망 단자 접지과 함께 연결되어야 한다.
결론
최적 접지선 접선방안: 모듈 지뢰방지, 인버터 케이스 접지점은 별도로 접지체에 한 가닥씩 유도한다. 인버터의 접선 단자 접지점은 전자망 접지선과 연결되어 있다.